Больше и не дают, да тебе больше и не надо. Коэффициент спроса - глупый коэффициент, предполагающий, что одновременно в течение длительного времени у тебя будут работать потребители общей потребляемой активной мощностью 0,65 от 15 разрешённых кВт. Представляешь, что у тебя одновременно работающие электроприборы потребляют 9,75 кВт?

Панель варочная галогенная с кпд 0,3 потребляет 6 кВт всеми конфорками одновременно.
Добавлено через 9 минут 16 секунд:15 кВт на три фазы - это чуть меньше 23А линейного (он же фазный в звезде; думаю, ты в треугольник при линейном U=380В ничего цеплять не будешь? Если только нагреватель в баню. Кстати, это надо иметь ввиду) тока. Думаю, таким током 6% потерь в проводе 5х16 длиной 30 м только безграмотные люди насчитать могут. Это соответствует потере 300 Вт на одну фазу; 900 Вт на три, 900/30=30 Вт на метр длины провода. Хрена се, кипятильник!