Страница 1 из 1

Товарищи электрики, HELP!

СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 16:31
Владимир Ростов
Имеется частный дом, в нем имеется 3 фазы. Имеется счетчик СА4-И672М 3х380\220V 3х10-20A.Устанавливается электрокотел 15 кВт, трехфазный.
Остальная максимальная нагрузка примерно до 5 кВт.

Вопрос. Соответствует ли счетчик общей мощности, или необходимо ставить новый?
Спасибо.

Re: Товарищи электрики, HELP!

СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 16:42
Юджин
Для счётчика указывается линейный ток. Номинальное значение для данной модели - 10 А, что соответствует полной мощности в номинальном режиме 11400 ВА, в режиме максимальной нагрузки - 22800 ВА. По идее, учитывая повторно-кратковременный режим работы котла, этот счётчик можно ставить вполне.

Re: Товарищи электрики, HELP!

СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 14:06
woland69
Во-первых, котел это не повторно-кратковременная нагрузка.
Во-вторых, линейный ток=15000/220/1,73=39,4 А.
Т.е. счетчик может даже не успеть крутануться как болгарка :D

Добавлено через 4 минуты 54 секунды:
Упс. Звиняйте, был напуган :oops:
Там не 220, а 380. Итого 22,8 А, что так-же много :)

Re: Товарищи электрики, HELP!

СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 18:09
Олег5
доброго дня. Не буду вдоваться в подробности ,но твой счетчик накроется черезь некоторое время т.к. будет работать на приделе .купи МЕРКУРИЙ 01 он 5-50А но предварительно подай заявку в энергосбыт .

Re: Товарищи электрики, HELP!

СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 19:06
Владимир Ростов
Спасибо за ответы. Итак, есть 2 мнения,
1. этот счётчик можно ставить вполне.
2. счетчик накроется черезь некоторое время

Пока по количеству голосов с небольшим отрывом лидирует второе. :)
Счетчик менять очень не хочется, на то есть свои причины.. Точно не выдержит?

Re: Товарищи электрики, HELP!

СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 19:31
LEO
Накроется через какое-то время, хотя по моим расчетам превышение небольшое... в итоге,на практике, очень быстро начнет трещать, и врать в большую сторону.
З.Ы. У нас индукционные узлы учета исключены из реестра, использование возможно только в старых электроустановках.

Re: Товарищи электрики, HELP!

СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 19:43
Олег5
ВОРУЕШЬ :evil: если оставишь и придет кердык ему , энергосбыт по головке не погладит :evil:

Re: Товарищи электрики, HELP!

СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 09:38
woland69
Олег, почему ты решил что он ворует :?:

Владимир Ростов
Нашел у себя счетчик Меркурий 230ART-01C. Жидкокристаллическая индикация, 3х230(400)В, 5-60А, госповерка профукана. Могу подарить :D

Re: Товарищи электрики, HELP!

СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 23:00
Олег5
А он написал , правда между строк , не хочет расстоваться со старым

Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
Олег5 писал(а):А он написал , правда между строк , не хочет расстоваться со старым

От Химинститута далеко живешь ?

Re: Товарищи электрики, HELP!

СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 07:53
woland69
От хима на противоположном конце города (хотя что такое "далеко" для твери?). А вот офис на шарике.

антиофф: не хотеть менять можно по разным причинам. например не хочется заморачиваться с заменой и приемкой учета конторой, типа энергобаланса. хотя для физлица это не большой гемор...

Re: Товарищи электрики, HELP!

СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 08:54
Владимир Ростов
LEO Спасибо. Буду использовать котелок на 9 кВт, там есть такой режим.

Добавлено через 39 минут 45 секунд:
woland69 писал(а):Олег, почему ты решил что он ворует :?:
Мне тоже интересно. Сейчас в жк счетчики вживляют чипы, и дают пульт, при помощи которого можно менять показания. Так что заявить, что тот, у кого индукционный счетчик - тот ворует, все равно, что сказать, если у тебя есть задница, значит ты голубой.
Теперь, почему мне так дорог мой счетчик. Как сказано, у меня 3 фазы. Чтобы получить ТУ на 3 фазы 15 лет назад я писал заяву, типа я ИП, имею станок, и на нем работаю. ТУ дали, и тариф у меня как у частного лица. А теперь, если я ИП - то мне впаяют тариф в 2 раза выше. Так что, будить лихо пока оно тихо желания нет. 3 фазы терять не хочется, двойной тариф платить тоже.

Владимир Ростов
Нашел у себя счетчик Меркурий 230ART-01C. Жидкокристаллическая индикация, 3х230(400)В, 5-60А, госповерка профукана. Могу подарить :D
Спсибо за предложение, постараюсь пока сохранить своего старого друга.. :)

Re: Товарищи электрики, HELP!

СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 20:30
Олег5
Кстати 15 кВА сейчас безпроблем

Re: Товарищи электрики, HELP!

СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 22:03
RO M@N
Рабочий ток превышает мах допустимый. Счетчик эксплуатировать при указанных нагрузках ( 20квт) нельзя. Ему придет сипык

Re: Товарищи электрики, HELP!

СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 16:20
Владимир Ростов
RO M@N

Понял, спасибо за консультацию. :)