pl_oleg@list.ru
коллективный разум АУ!!!
Убил все выходные, сделал схему АВР из подручных средств, два пускателя, две лампочки, реле напряжение, генератор....
Собрал, проверил, поставил дополнительную задержку времени на пускатель генератора, дабы дать возможность развернуться....
+ доработав схему поставил задержку на отключение генератора, что бы он не много остыл...
Собрал, протестировал... Далее инсталляция, которая заняла почти день, с прокладкой силового кабеля, контрольного и т.д.
Подключение под напряжение, ибо не стал деревню всю отключать...
Сделал, подал напряжение реле подтянулось, пускатель втянулся, лампочка зажглась... ура....
Смеркалось... Сижу курю, радуюсь :)
И тут начинается циклическое щелканье пускателей, с запуском генератора.... веселуха :)
и так суть проблемы: Реле напряжение РН-01М, с нижним порогом 176 В, в нормальном состоянии напряжение в сети 190-210 В
Насос и холодильники работают через стабилизаторы Ресанта 1 кВт. Так вот получается следующееЖ
Напряжение 190 В, Пускатель включается, появляется нагрузка, напряжение падает до 180, пускатель отключается, напряжение возрастает .... и т.д.
Так вот нужен совет кто сталкивался, я думаю два варианта:
1. Поставить на входе стабилизатор на 10-12 кВА (стоимость порядка 6000-8000 рублей, из недостатков габариты)
2. Поставить другое реле напряжение с нижним порогом до 150 В (стоимость около 2000, из недостатков у меня уже есть одно :))
Чего какие мысли?

Re: АВР на даче

СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 11:49
LEO
Схему АВР в студию для начала :) У тебя однофазный? И почему напряжение так малО?

Re: АВР на даче

СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 12:03
Lugavik
АВРом задёргаешь генератор, может подумать об АБП.

Re: АВР на даче

СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 12:21
pl_oleg@list.ru
однофазный, а напряжение маленькое вот так....
сча схему набросаю....

Re: АВР на даче

СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 13:12
pl_oleg@list.ru
Изображение
ну как то так....

Re: АВР на даче

СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 14:35
LEO
Схема почти не читается, слишком светло. А почему все-таки напряжение такое маленькое? Сечение проводов занижено, или длина большая? Или с генератором чего? Обычно они 230 легко тащат :)

Re: АВР на даче

СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 14:42
pl_oleg@list.ru
генератор нормальное напряжение выдает, провода новые, мощность 6,6 провода 4 мм2. а вот сеть питание то же 4 квадрата.... а падение приличное....

Re: АВР на даче

СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 14:54
LEO
pl_oleg@list.ru писал(а):а падение приличное....

Надо разобраться с ним. Если АВР переключает, то по идее все хорошо. Если ты снизишь порог срабатывания реле до 150В, то по закону Ома подключенная нагрузка будет потреблять бОльший ток, что не есть гуд - может сгореть. А на чем сделана задержка?

Re: АВР на даче

СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 16:24
pl_oleg@list.ru
Пневматические приставки выдержки времени ПВИ -12, специально для Контакторов малогабаритных серии КМИ.
Короче реле напряжение разобрал, есть возможность сопротивление перепаять... НО тогда измениться и верхний порог тоже....
Вот склоняюсь к Ресанте....

Добавлено через 19 часов 31 минуту 16 секунд:
Что нет больше светлых и правильных идей? :)
продолжу монолог.....
если считать Мощность потребления эквивалентной, то получается, что:
Мощность 2,2 кВт = const
U=220 В, то I=10 A
U=200 В, то I=11 А
U=180 В, то I=12 A
Соответственно ток возрастает, нагрузка на проводку возрастает (износ), при этом еще и счетчик крутится быстрее.
НО вроде все не так плохо, так как мощность равна квадрату напряжения на сопротивление, сопротивление не меняется, на выходе мы получаем, что чайник мощностью 2,5 кВт,
кипит как чайник 2 кВт. соответственно, то, что счетчик крутится быстрее это заблуждение, не совсем, но в конкретном случае да.
НУ низкое напряжение, единственный минус получается быстро выходит техника из строя, такая как двигатели, насосы, дрели и т.д.

Другой момент, с установкой стабилизатора, попадаешь на стоимость стабилизатора + повышенный тариф за электроэнергию, т.к. ток потребляемый из сети возрастет пропорционально падению питающего напряжения. Плюс возможно, а скорее так и будет у соседей(до которых мне монопенесуально ), которые сидят со мной на фазе будет напряжение еще ниже.... Что поделать, кто-то оставляет соседей без воды 8) , кто-то без напряжения... :)

есть еще вариант, более сложный: по договору с электроснабжения качество электроэнергии может отличаться на 9-11 %.
При всем при этом дача находиться в деревне, т.е. это не СНТ, ДНТ.... можно побадатся....
мысли есть?

Re: АВР на даче

СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 14:03
LEO
pl_oleg@list.ru писал(а):Что нет больше светлых и правильных идей?

Идея простая - разобраться с падением напряжения :)

Re: АВР на даче

СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 14:14
pl_oleg@list.ru
ну а что я еще могу сделать.... если на проводах, прикрепленным к изоляторам на доме... 190 В
Есть еще вариант попросить перекинуть на другую фазу, может она менее загружена...
Позвонил в Кольчугинский район, в аварийную диспетчерскую начал объяснять так мол и так, что посоветуете....
Ответ меня поразил, как в рубрике Посмеемся, про электричество: - извините я не понимаю о чем вы говорите, и откуда вы знаете что у Вас на входе в дом 190 В.
Должно быть 220. и в обще часов в пять приедет бригада с вызова, вот тогда и позвоните. :fool:

Re: АВР на даче

СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 15:39
LEO
Подключи контрольный конец АВР со стороны сети после стабилизатора. ИМХО наиболее дешевый путь. Получится что у тебя реле напряжения будет контролировать его наличие, либо есть и нормальное, либо нет совсем.