Страница 1 из 41

Котлы и всё,что с ними связано.

СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 11:04
YAN
Коллеги! Уже несколько лет занимаюсь монтажом котельных и у меня есть,что сказать.Спрашивайте,постараюсь ответить,если вопросы будут в моей компетенции. :)

Re: Котлы и всё,что с ними связано.

СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 12:02
Echelon
Виктор, подскажите тогда:
1. Какое давление воды в системе по уму нужно выставлять (манометр в точке выхода котла), зная предельное давление, указанное для данного котла? Котел обогревает двухэтажный дом.
2. Какое давление воздуха должно быть в груше гидроаккумулятора ("поросенке") контура отопления? Аккумулятор расположен ниже всей системы (в подвале) на 2,5 метра ниже котла.
3. Где правильнее размещать циркуляционный насос системы отопления: на входящей магистрали перед котлом или на выходе котла? Уже шесть лет на выходе стоит и работает, вот думаю правильно ли это :) Там температура воды ведь больше. Не влияет ли это на ресурс насоса.

Re: Котлы и всё,что с ними связано.

СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 12:06
Volodimir
YAN писал(а):,постараюсь ответить,если вопросы будут в моей компетенции.

Каков будет ответ?

Re: Котлы и всё,что с ними связано.

СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 12:12
Den1977
YAN писал(а):Уже несколько лет занимаюсь монтажом котельных и у меня есть,что сказать.

День добрый!
Провожу на дачу газ (сейчас этап проектирования и согласований).
Для проекта необходима модель котла.
Вводные данные: 2-х контурный, от 15 кВт, турбовытяжка, устанавливаться будет вместо шкафа на кухне.
Есть ли какие-нибудь соображения по конкретной модели (цена-качество естественно приоритетно).

Re: Котлы и всё,что с ними связано.

СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 12:17
Борик
Echelon писал(а):Где правильнее размещать циркуляционный насос системы отопления: на входящей магистрали перед котлом или на выходе котла

Сергей! извиняюсь спросить, а какя магистраль у вас в котел входит?

Re: Котлы и всё,что с ними связано.

СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 12:38
Echelon
Борис, в данном случае входящей (с точки зрения подключения к котлу) магистралью я называю общую трубу, на которую подключены выходные ("холодные") концы батарей. Соответственно с исходящей магистрали котла нагретая вода поступает на входы батарей. Диаметры труб входа/выхода на котле дюймовые.
А сам контур отопления замкнутый и автономный, под некоторым начальным давлением.

Re: Котлы и всё,что с ними связано.

СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 13:20
Евген81
Echelon писал(а):Виктор, подскажите тогда:

И я бы хотел спросить...А комната для этого самого котла должна быть каких размеров и с какими требованиями?

Re: Котлы и всё,что с ними связано.

СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 14:30
Устиныч
На память, точно уже не помню, а СНиП 87 года, по которому работали, уже мог поменяться.
Да, сменился в 2002г., тока там ни хрена непонятно написано.
Долбаки какие-то писали -еще при обучении инспекторы сами ругались (начинаю вспоминать потихоньку :) )
Кубатура -не менее 7.5 кубов на котел, потолок не ниже 2.2м., если котельная комната в подвале, то приемка запрашивала 2.5 метров.
Обязательно наличие окна, окрывающего наружу, площадью, кажись, 0,2 м2.
Если в цокольном или подвальном помещении-наличие отдельного входа с улицы с включением света в комнате с улицы.
Наличие в двери поддувных отверстий. Пол-бетонный или кафель. Котел от стены не ближе 100мм.(логично, т.к. и газ не подведешь и трубы отопления сложно подводить). Стены, естественно, негорючие или листом с асбестом обшивать. Наличие дымохода приветсвуется пожнадзором :D

Re: Котлы и всё,что с ними связано.

СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 14:53
Евген81
Устиныч писал(а): Наличие дымохода приветсвуется пожнадзором

это шутка? %)
Устиныч писал(а): Пол-бетонный или кафель

даже если на первом этаже,не в подвале :?:

Re: Котлы и всё,что с ними связано.

СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 15:08
Устиныч
Евген81 писал(а):это шутка?

Жень, да! :D
Евген81 писал(а):если на первом этаже

"Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки плит следует изолировать негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм и др. Изоляция должна выступать за габариты плиты на 10см с каждой стороны и не менее 80 см сверху." Касается и пола.
Почитай тут http://t-vent.narod.ru/DocVent/snipGAZ-v.htm
Это как раз старый СНиП. Новый, насколько я помню-это калька с него, только совершенно непонятная.

Re: Котлы и всё,что с ними связано.

СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 15:43
YAN
Echelon писал(а):Какое давление воды в системе по уму нужно выставлять (манометр в точке выхода котла), зная предельное давление, указанное для данного котла? Котел обогревает двухэтажный дом.

Что означает давление в системе равное 1 кг? Это означает,что циркуляционный насос прокачивает систему высотой 10 метров от места расположения насоса(котла) при принудительной циркуляции.
1,2 кг-12 метров
1.5кг-15 метров и т.д.
Оптимальным давлением в системе считается 1,7 кг(антифриз) и 2,0 кг.вода.
Антифриз имеет большее тепловое расширение,чем вода.Например при нагреве антифриза до температуры 85 градусов,давление в системе возрастет до 2,5-2,6 кг(здесь ещё имеет значение объём системы),а вода расширится только до 2,2-2.3 кг.
Echelon писал(а): Какое давление воздуха должно быть в груше гидроаккумулятора ("поросенке") контура отопления? Аккумулятор расположен ниже всей системы (в подвале) на 2,5 метра ниже котла.

Обычно Гидроаккумулятор(поросенок) устанавливают на обратном трубопроводе(трубопровод который возвращает теплоноситель обратно в котел),а место его расположения не принципиально(в удобном для монтажа и обслуживания месте).Давление воздуха в наружном контуре ГА(гидроаккум) равно 1.5 кг(проверяется на пустом баке).
Echelon писал(а):Где правильнее размещать циркуляционный насос системы отопления: на входящей магистрали перед котлом или на выходе котла?

Если после выхода теплоносителя из котла стоит регулирующая арматура(3-х или 4-х ходовые краны).которые позволяют регулировать температуру теплоносителя поступающую в систему,то после регулирующей арматуры устанавливается насос и обязательно с обратным клапаном(задает направление движения теплоносителя) на подаче.Данное предложение актуально для котлов имеющих два и более контуров.
Если арматуры нет,а температура теплоносителя задается на самом котле,то не принципиально,где располагать циркуляционный насос(подача или обратка).На ресурсе насоса это не сказывается.
Den1977 писал(а):Вводные данные: 2-х контурный, от 15 кВт, турбовытяжка, устанавливаться будет вместо шкафа на кухне.
Есть ли какие-нибудь соображения по конкретной модели (цена-качество естественно приоритетно).

Всё зависит от полноты кошелька.Какой котел(атмосферный или турбированный,в данном смысле не по дымоходу,а по горелке т.к. и на атмосферных котлах может устанавливаться турбированный дымоотводящий контур).Напольного или настенного исполнения,с бойлером или без него.Если определишься с параметрами котла,то тогда могу посоветовать,что-то более конкретное.А пока обрати внимание на шведов СТС-950(без бойлера настенное исполнение) и СТС-960 (напольное,с бойлером).

Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
:arrow: http://www.kotly-center.ru/products/cot ... /CTC950RU/
:arrow: http://www.kotly-center.ru/products/cot ... TC960Beta/

Re: Котлы и всё,что с ними связано.

СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 16:34
Echelon
Виктор, спасибо за исчерпывающие ответы!
Если будут еще вопросы, то обращусь за советом.
Отопление и "котловедение" - самостоятельная наука :) И как во многих областях опыт здесь ценится больше, чем просто диплом инженера.

Re: Котлы и всё,что с ними связано.

СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 08:58
YAN
Echelon писал(а):Отопление и "котловедение" - самостоятельная наука И как во многих областях опыт здесь ценится больше, чем просто диплом инженера.

Вот здесь есть много моих работ :arrow: http://kotly-ctc.ru/sortObject_Date.des ... page3.html
Если интересно.

Re: Котлы и всё,что с ними связано.

СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 12:17
T410
Даа, красиво!

Re: Котлы и всё,что с ними связано.

СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 13:56
Борик
Евген81 писал(а):И я бы хотел спросить...А комната для этого самого котла должна быть каких размеров и с какими требованиями?

Женя! Метраж и объем комнаты для котла конечно будет зависеть от площади дома. Скажу как потребитель- живу постоянно в доме уже почти 15 лет - сильно экономить на размерах технического помещения не стоит. В умно спроектированных домах в это помещение сводятся все внешние коммуникации - газ, электричество, вода, канализация, телефон ит.д. и затем разводятся по дому. Из практических соображений - пол и стены в таком помещении лучше обложить керамической плиткой (легче содержать в чистоте), потолок- подвесной, лучше металлический - например из профиля ,который сейчас все используют на заборы - и пожарник быстро примет и вода сверху беды не натворит , если что-то прорвет. Если будешь ставить напольный котел - для него надо обязательно сварганить приподнятое сантиметров на 25-30 бетонное основание типа помоста с размерами в 2-3 раза большими площади основания котла. Обязательно наличие вытяжной вентиляции и хотя бы одного окошка для притока воздуха с улицы